Amaspray+ mit Relais nachrüsten für Section Control

  • Servus zusammen,


    ich habe eine Amazone UF1201 mit einem Amapsray+ zur Steuerung bzw. Bedienung. Für SC wurden mir vom Händler "Relais intern auf die Kippschalter" gelötet. Wurde allerdings nocht nicht in Betrieb genommen, keine Gewähr ob`s funktioniert.


    Hier mal die Bilder wie es am bzw. im Amaspray+ mittlerweile aussieht. Seht selbst....

    cerea-forum.de/index.php?attachment/771/cerea-forum.de/index.php?attachment/772/cerea-forum.de/index.php?attachment/773/cerea-forum.de/index.php?attachment/774/cerea-forum.de/index.php?attachment/775/cerea-forum.de/index.php?attachment/776/cerea-forum.de/index.php?attachment/777/cerea-forum.de/index.php?attachment/778/cerea-forum.de/index.php?attachment/779/

  • Ich frage noch einmal nach.

    Ich habe es so verstanden.

    Die Kippschalter für die Teilbreiten sind zwei polig.

    Ein Seite schaltet die Ventile und die andere die Regelung.

    Die Kippschalter stehen während des Betrieb mit Cerea auf aus.

    Cerea brückt über das Relaisbord den Kontakt des Kippschalter der die Ventile öffnet.

    Der andere Kontakt wird nicht geschaltet.

    Ich hoffe das das so weit richtig ist.

    Jetzt eine Frage zur Regelung.

    Der Rechner der Spritze erkennt nicht ob Cerea TB angeschaltet hat, regelt er den Druck trotzdem entsprechend der Fahrgeschwindigkeit?

  • Servus:


    Ich habe in den letzten Wochen auch an einer SC gebastelt. Habe aber dazu die Variante von Maltan mit der Müller Elektronik gewählt, da ich nicht in den Amaspray+ Computer direkt eingreifen wollte, da die Spritze auch von meinem Landwirt-Kollegen verwendet wird.

    Bekommt Amaspray bei dir mit, wenn Cerea die TB schaltet? (Leds gehen an oder aus? Flächenberechnung stimmt usw.)


    Bei meiner Variante bekommt es Amaspray+ nicht wirklich mit. siehe dazu meinen Beitrag unter:

    Müller Section Control mit Motorventilen


  • Ludger Winkel:


    Ich frage noch einmal nach.

    Ich habe es so verstanden.

    Die Kippschalter für die Teilbreiten sind zwei polig.  

    JA, es werden zwei Kontakte geschaltet an/ aus, kein Wechselschalter

    Ein Seite schaltet die Ventile und die andere die Regelung.

    JA

    Die Kippschalter stehen während des Betrieb mit Cerea auf aus.

    JA, aber nur die Teilbreitenschalter, Hauptschalter ist an. Schaltet man den Hauptschalter aus, ist in jedem Fall alles aus.

    Cerea brückt über das Relaisbord den Kontakt des Kippschalter der die Ventile öffnet.

    JA

    Der andere Kontakt wird nicht geschaltet.

    NEIN, beide Kontakte des Kippschalters werden gebrückt

    Jetzt eine Frage zur Regelung.

    Der Rechner der Spritze erkennt nicht ob Cerea TB angeschaltet hat, regelt er den Druck trotzdem entsprechend der Fahrgeschwindigkeit?

    Der Rechner erkennt ob Cerea die TB geschaltet hat. Die LED leuchten auch, die geschwindigkeitsabhängige Druckreglung funktioniert. Es wird einfach der Elektronik mittels eines Relais einen betätigter Schalter vorgaukeln. Es ist das gleiche Prinzip, wie beim Amaclick.

  • @HRosen Schaltplan

    Wie viel Strom fießt da über die Relaiskonakte?
    Dürfte nicht viel sein. Auf der Platine sind ja für die Motorventile extra Treiber vorhanden.
    Welche Spannung liegt auf den 2 Sammkontakten an? (+12V / +5V / Masse)


    Man könnste da auch eine kleine Platine designen wo das ganze elektronisch mit kleinen Transistoren ohne Relais geschalten wird. Die Platinen gleich mit Mikrocontroller (Arduino) und USB-Buchse und das ganze gleich mit in den Amaspray integieren so das nur noch die UPS-Buchse rausguckt zum Anschluß an Cerea.

  • Hallo, 12V waren es nicht, irgendwas um 5V. Das ist alles nur Steuerstrom. Die Motorventile werden weiterhin über die Amaspray-Platine geschaltet, die Relais sind also überdimensioniert. Ich hoffe, das sie deswegen lange halten. Im Amaspray ist nicht viel Platz, da müsste man noch mal schauen. Die Idee finde ich im Grundsatz gut. Das teuerste an der Schaltung war der Hartingstecker mit Buchse, was man sich dann sparen könnte. Umsetzen könnte ich das aber nicht.

  • Bei 5V könnten man eventuel direkt die Ausgänge am Mikrocontroller verwenden. Natürlich mit Dioden entkoppelt damit kein Kurzschluß bei betätgiung der Schalter entsteht.

    Oder sicherheitshaber galvanisch getrennt mit Optokopler.

    Vorher ein wenig Reengineering und den groben Schaltplan zum Amapray ermitteln...

    Platzbedarf:
    Das könnten man schon schön klein bauen. Bsp. 90x40mm und 8mm hoch

  • Hallo

    Ich würde auch gerne SC bei meiner Spritze umsetzen. Allerding bin ich bei Elektronik nicht so der Bastler, aber Cerea mit Lenkung habe ich hin bekommen. Jetzt würde ich wie gesagt mich an die Spritze rantrauen. Ich habe auch eine Amaspray+ Steuerung mit 9 Teilbreiten.

    Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung, an der ich mich längs arbeiten kann? (Also so ähnlich wie hier die Anleitung für Cerea sind.) Ich würde es gerne in eine separate Box unterbringen, ähnlich wie es Müller mit seiner Section Contoll Box anbietet. Also zum Zwischenstecken.

    Geht das überhaupt?

    Was brauche ich alles?

    Wie geht die "Programmierung"?

    Also gibt es hier jemanden der mir bei dem Thema helfen kann?

  • Hallo, 9 Teilbreiten ist im Prinzip kein Problem. Du mußt dich entscheiden wo du ins System eingreifen willst. Willst du die geschwindigkeitsabängige Dosierung weiter nutzen, geht es, in dem du die Teilbreitenschalter nach dem Schaltplan und der Beschreibung oben brückst

    Du brauchst

    - einen Arduino, ein Uno geht schon,

    -Jumperkabel, 1 USB Kabel, Steuerleitung ( TB*2+2 Adern+ 2 Adern für 12V),

    -einen Hartingstecker wenn gewünscht, da er auf das Gehäuse aufgeschraubt wird braucht man nur ein kleines Loch für die Kabel bohren, schauen daß der Stecker später nicht mit der Halterung kollidiert, war bei mir knapp

    -2 16er Relaisbord nehmen (es werden nur aber jeweils lediglich nur 9 Relais bei 9 TB pro Board belegt) https://www.az-delivery.de/products/16-relais-modul mit 12V,

    12V weil der Arduino die Stomversorgung über seine 5 V für die vielen Relais nicht schafft, kleinere Bords werden mit 5V betrieben

    -einen Teilbreitensketch aus der Filebase je nachdem ob du noch makieren o. ä. willst, den du mit einem Programm https://www.arduino.cc/en/Main/Software auf den Arduino lädst.

    - ein Arduino Pin steuert je einen Pin pro Board

    - in der Configurationsdatei Softidose auf 1, Baud auf 9600 und den comPort (alles gleich wie im Geätemanager ) eingeben, in Cerea unter Maschinen Sections haken machen usw. , in Verbindungen sollten durch die Eingabe in der Config bei CT ein Haken und der Port richtig sein



    Eine Besonderheit noch bei Cerea: Wenn man die Spritze als Maschine neu anwählt, muss man Cerea evt dann erst neu starten, sonst funktioniert der Arduino nicht. Wenn man einen Scan durch führt, kann es sein, daß der Arduino anschl nicht mehr erkannt wird, weil Cerea in der Config softidose auf 0 stellt.


    Hier mein Aufbau für 5 TB, wozu ein Relaisbord reichte:





  • Hallo zusammen,


    eine sehr schöne und deutliche Anleitung dort oben - erstmal danke dafür.


    Ich habe es nach obigen Plan versucht an einem Müller Spraycontrol II A aufzubauen. Magnetventile und Gleichdruckamatur.


    Schalter (mit 6 pins je TB) durchgemessen: Am oberen Pin liegt links "+" rechts "-" vom Hauptschalter an. Beim Wechsel von "TB an" auf "TB aus" wechselt jeweils der messbare Durchgang von oben-mitte zu mitte-unten.


    Beim Probeaufbau mit einer TB habe ich somit zwei Relais mit "+" bzw "-" vom Hauptschalter gespeist und dann auf die beiden mittleren Pins des Schalters geklemmt und den TB Schalter auf aus gestellt. Dieses einfache Brücken des Schalters führt jedoch offensichtlich dazu, dass alle TB geschaltet werden (alle LEDs gehen an und aus) statt nur die eine.


    Weiß jemand woran das liegen kann oder wo der Unterschied zur oberen Schaltung liegen muss? Passiert da noch was anderes in den TB Schaltern oder wo könnte mein Fehler liegen?


    Hoffe meine Frage ist verständlich. Danke schon jetzt.


    Gruß

    Alex

  • Hast den Fehler schon gefunden?

    Kann es sein, dass der mittlere Pin die Versorgungsleitung für alle TB ist? Wenn die TB aus ist, ist gegenüber der Schalterstellung die geschaltene Stellung. Stell probeweise eines ein und miss wo die Spannung anliegt. Dort lötest dich dann ein. Eher nicht am mittleren Pin bei Amazone.


    PS: bei Rau muss man auf den mittleren.

    PPS: bei 7TB benötigt man einen Dremel zum Leiterbahnen auftrennen und 21 Dioden. ?