Ist noch aus dem alten Forum.
Unsere Spritze hat eine Müller Steuerung und Motorventile.
ZitatDa gibt es 2 Leiter Technik : + und - werde zum öffnen/schließen einfach vertauscht (extrem lästig und Aufwendig um da etwas zwischen zu schalten)
Mit dieser Schaltung gehts.
Ich habe ein 16-Kanal Relais Modul 5V/230V Optokoppler 16-Channel Relay Arduino Raspberry Pi
und einen Arduino Pro Micro benutzt.
Ich benutze für die Steuerung den gleiche Stecker und Einbaubuchse wie die Müller Steuerung.
Es wird zwischen den Müller Terminal und den Kabel zum Spritzgestänge gesteckt.
Für die Teilbreitenerkennung habe ich ein 24pol. Serial Stecker und Einbaubuchse genommen.
hier ein Sketch mit dem Marc Befehl
Die beiden Sketche unterscheiden sich drin ob die Teilbreiten Relais von Cerea an oder ausgeschaltet werden.
Hauptventil3MarcAktuel.ino Diese Sketch benutze ich. es ist für Motorventile.
Die Relais schalten ein wenn Cerea die Teilbreite ausschaltet.
Hauptventil3MarcLOW_EIN.ino Dies ist für Magnetventile. Die Relais schalten ein wenn Cerea die Teilbreite einschaltet.
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen ich habe noch keine Rückmeldung.
Es ist ein von Andreas abgeändertes Sketch.
Mark wird durch den Wippschalter für das Hauptventil geschaltet
Die Stromversorgung für das 16-Kanal Relais Modul erfolgt über die Spritzensteuerung und kann mit einen Schalter deaktiviert werden.
Dann kann man sie wie bisher bedienen.
Da es keine Gleichdruckarmatur ist, werden nie alle Teilbreiten abgeschltet, sondern dann das Hauptventil geschlossen.
Der Spraycontrol erkennt weiter hin ausgeschaltet Teilbreiten und regelt die Druchflußmenge.
Hier die Belegung der Anschlüsse an der Müller Steuerung: